tag:blogger.com,1999:blog-8577452397036015569.post172425042660372166..comments2024-02-13T22:36:55.422+02:00Comments on Calcul necesar termic - pierderi de caldura. Dimensionare radiatoare, centrala, puffer.: IPAT - Incalzirea prin Pardoseala cu Agent TermicAurelhttp://www.blogger.com/profile/12754387563797325457noreply@blogger.comBlogger92125tag:blogger.com,1999:blog-8577452397036015569.post-52466172717578531392020-04-25T23:23:18.782+03:002020-04-25T23:23:18.782+03:00Maestre, jos palaria!
Ati muncit mult ca sa facet...Maestre, jos palaria!<br /><br />Ati muncit mult ca sa faceti toate aceste rutine de calcul. Se vede ca sunteti pasionat de domeniul acesta (termotehnica). Remarcabil este ca munca depusa ati facut-o "open source" si ati share-uit-o cu toata lumea. Denota multa generozitate si bunatate din partea dvs.<br />Am o curiozitate: ce studii/profesie aveti?<br /><br />Felicitari!<br />Va urez multa sanatate si succes pe mai departe.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8577452397036015569.post-56277518975774317032019-06-12T00:48:08.241+03:002019-06-12T00:48:08.241+03:00@Sorin
Si totusi, in ce zona climatica este casa?
...@Sorin<br />Si totusi, in ce zona climatica este casa?<br />Cate camere are? Ce suprafata totala?<br />Cum va fi montat parchetul laminat de 10 mm grosime? Ce conductivitate termica lambda zice producatorul lui ca ar avea?<br />Ce distanta este intre camera calculata si distribuitor? Poti pune, la grosime de 17, un tub de 120 m maxim, dar daca la lungimea asta se mai adauga inca cativa metri de la serpentina pana la distribuitor, atunci mai bine pui 2 circuite. Si apropo, 2 circuite de 55 m fiecare insumeaza 110 m, nu 120 :)<br />In rest, sa inteleg ca le-am nimerit perfect? Dimensiunile camerei, care sunt peretii exteriori, totul? Mira-m-as...<br />Nu te lua orbeste dupa calculele mele, deoarece multe dintre datele folosite la calcule sunt "ghiceli" de-ale mele, neavand date reale, concrete de la tine. De ex, daca ai o caramida cu un lambda naspa de 0,4 W/mK, fie ea si cu goluri verticale, sau daca ai un pachet de sticla tripan prost configurat, adica prea ingust (sub 32 m grosime) si/sau cu o singura foaie de sticla tratata cu LowE si fara argon intre sticle, atunci se schimba un pic rezultatele. La fel si daca parchetul va fi montat flotant (nelipit de sapa), pe un strat de 5 mm de polistiren extrudat (la placi) din acela care se pune uzual sub parchetul fara IPAT! Numai ala are o rezistenta termica de aproape 0,14 mpK/W !!! Daca pui de-ala sub parchet, aproape ca poti sa uiti de incalzirea prin pardoseala ca unica sursa de caldura!<br />Aurelhttps://www.blogger.com/profile/12754387563797325457noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8577452397036015569.post-32657295562857277592019-06-11T11:49:33.068+03:002019-06-11T11:49:33.068+03:00Super spus. Va multumesc, a-ti fost foarte prompt....Super spus. Va multumesc, a-ti fost foarte prompt. Era cat peaci sa nu mai fac incalzire in pardoseala din cauza calculatoarelor de caldura de pe internet si in urma discutiilor cu DOREII CARE I-MI CALCULAU UN NECESAR TERMIC DE 1500-1600 W.Va mai cer parerea asupra unui aspect: lungimea tubului , care sa fie maximul pentru un circuit?pot sa ma duc pan la 120 de metrii cu unul sau sa fac doua de 55m? Teava va fi de tip pex-a de 17 si distribuitorul colectorul va fi de 6 sau 9 circuite in functie de recomandarea d-vstra. Apa va fi inpinsa de pompa centralei(bosch condens 24 kw), pe un singur nivel. Va multumescsorinhttps://www.blogger.com/profile/14880450521032590350noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8577452397036015569.post-34976929981298319712019-06-09T14:02:50.465+03:002019-06-09T14:02:50.465+03:00@Sorin
Din descrierea peripetiilor tale cu fisiere...@Sorin<br />Din descrierea peripetiilor tale cu fisierele de pe blog, sa stii ca tind sa fiu de acord cu tine: ai cam ramas in urma cu tehnologia IT. Dar nu te stresa: toti o sa patim asa la un moment dat! Lasa in pace laptopul, nu cred ca este vina lui. Ma bucur ca n-ai abandonat “lupta” si mi-ai scris.<br />1. exista si programe gratuite pe net, de tip “office”, care pot deschide si edita si fisiere de calcul tabelar de tip Excel. Iata 2 exemple: https://www.wps.com/office-free/ si https://www.documentfoundation.org/. Ca nu se „misca” intotdeauna la fel de bine ca Excel-ul cu fisiere mari si stufoase, este alta discutie...<br />2. Ca de obicei, desi esti convins ca mi-ai dat toate datele necesare, lipsesc o multime de date importante, dintre care una esentiala: zona climatica in care este imobilul tau! Una este sa locuiesti la Miercurea Ciuc, si alta este sa locuiesti la Constanta! Esti de acord?<br />3. hai sa presupunem ca incaperea ta este de 4 m lungime pe 3,75 m latime = 15 mp. Si, de cele mai multe ori, cei 2 pereti exteriori sunt pe colt, adica unul de 4 m si altul de 3,75 m. Adica ai in total 7,75 m de perete exterior. Dar daca incaperea este de 5/3 m, are 8 m de perete exterior. Nu cu foarte mult, dar difera necesarul termic. Nu mai zic daca incaperea are 7,5 m/2 m (un fel de coridor, ce, nu se poate?)! Ar avea 9,5 m de perete exterior, care deja este cu totul altceva fata de 7,5 m!<br />4. O sa consider o camera medie de 4,3/3,5 m = 15,05 mp, cu 7,8 m de perete exterior, cu inaltimea de 2,5 m si cu incaperile invecinate avand tot 21*C. Cu sapa peste tevi de 45 m etc (vezi fisier).<br />5. Daca esti in zona climatica V (Miercurea Ciuc), ai un necesar termic total al camerei respective intre 1300 si 1450 W (in functie de adancimea panzei de apa freatica, intre 7 m si 1 m), din care se scad pierderile termice prin sol, de 235 W, respectiv 360 W. Deci incalzirea ta in pardoseala trebuie sa “produca” 1065 W, respectiv 1090 W. Daca luam in calcul valoarea cea mai mare, de 1090 W, iar parchetul tau laminat de 10 mm (montat lipit?, sau flotant?) il consideram ca avand o rezistenta termica de 0,1 mpK/W (acoperitoare, zic eu; sper ca nu vrei sa pui pe el carpete si covorase), atunci ai nevoie de 1-2 circuite care sa insumeze 100 m de teava (doar serpentina, fara distanta de la si pana la distribuitor), la un pas de 15 cm, cu un debit de 288 litri/ora si la o temperatura pe tur de 44,3 – 44,6*C, in functie de grosimea tubului folosit (PEXAL sau PERT cu bariera de oxigen, cu diametru exterior 16-18 mm, cu grosimea peretilor tubului de 2 mm).<br />6. daca esti in zona climatica I (Constanta), ai un necesar termic total al camerei respective intre 960 si 1065 W (in functie de adancimea panzei de apa freatica, din care se scad pierderile termice prin sol, de 175 W, respectiv 265 W. Deci incalzirea ta in pardoseala trebuie sa “produca” 785 W, respectiv 800 W. Luand in calcul 800 W, ai nevoie de UN SINGUR circuit care sa insumeze 60 m de teava (doar serpentina), la un pas de 25 cm, cu un debit de 219 litri/ora si la o temperatura pe tur de 42,1 – 42,5*C, in functie de grosimea tubului folosit.<br />7. Si acum, la final, da-mi voie sa revin la costuri, la BANI! Sa presupunem ca esti in zona climatica I, si ca un mester Dorel iti recomanda vesnicul pas de 10 cm, bun la toate. In cazul asta, ai avea nevoie de 2 circuite care insumeaza 150 m, desi tie iti ajunge, conform calculelor, 1 circuit de 60 m. Deci probabil ca ai plati in plus, la recomandarea lui Dorel, inca 90 m de teava aiurea. Iar 1 metru de teava buna pt IPAT costa aproximativ 3,5 lei. Deci, o mica teapa de aproximativ 300 lei. Pai daca ai 2 camere de felul asta, atunci doar din economia de teava iti raman 600 de lei !!! Pe care poate ca ar merita sa-i dai pe o licenta de MS Excel, cu care sa-ti faci treaba ori de cate ori ai nevoie, astfel incat sa nu te lasi “aburit” de mesterul Dorel, pe banii tai …Aurelhttps://www.blogger.com/profile/12754387563797325457noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8577452397036015569.post-79589299877503667512019-06-08T21:16:12.944+03:002019-06-08T21:16:12.944+03:00Va salut! Imi vine sa arunc laptopul pe fereastra,...Va salut! Imi vine sa arunc laptopul pe fereastra, de 3 ore ma chinui sa folosesc calculatoarele de incalzire in pardoseala si de calcul al necesarului de caldura. Le downloadez le dechid dar nu pot complecta nimic in ele!absolut nimic. de 3 ore tot incerc sa instalez vreun excel nou dar aceiasi treaba, pe site microsoft imi cere 600 roni aproape pe excel. Nici email nu va pot trimite, nu va pot vedea adresa de email...spune ca trebuie sa: +add acount to keep up to date acros devices!!! serios ca inainte era mult mai simplu...am cam ramas in urma...Asa dar va rog pentru o singura camera sa-mi calculeze necesarul de caldura si eventual pentru incalzirea in pardoseala, pe internet cate calculatoare exista, atatea diferente exista.detalii camera: 15 mp, 2 pereti exteriori suprafata vitrata 2 mp geam lowe triplu, zidarie caramida gvp 30 cm+ eps 10 cm , casa partercu placa beton izolata cu 20 cm de vata, sub incalzirea in pardoseala 5 cm extrudat, si deasupra laminat de 10 mm, temperatura ambientala 21, centrala gaz condens. va multumesc si sper sa aveti rabdare sa cititi si sa-mi raspundeti email sorinzuzu@yahoo.com va multumesc inca odata pentru ceea ce facetisorinhttps://www.blogger.com/profile/14880450521032590350noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8577452397036015569.post-85301964207081481782019-03-28T18:26:15.333+02:002019-03-28T18:26:15.333+02:00Buna ziua. As dori calcul pentru țeava de 17. fanb...Buna ziua. As dori calcul pentru țeava de 17. fanbian@yahoo.com . Multumesc anticipatAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8577452397036015569.post-16611640377250889132019-02-18T19:21:58.839+02:002019-02-18T19:21:58.839+02:00@Anonim
Poti nota date, insa doar in celulele in c...@Anonim<br />Poti nota date, insa doar in celulele in care se presupune ca ai avea nevoie sa introduci date. Intradevar, celelalte celule sunt parolate. Ce altfel de date ai vrea sa notezi, si unde?Aurelhttps://www.blogger.com/profile/12754387563797325457noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8577452397036015569.post-86450684278253619302019-02-18T16:27:23.570+02:002019-02-18T16:27:23.570+02:00Am descarcat fisieru , insa nu pot sa adaug date i...Am descarcat fisieru , insa nu pot sa adaug date in el. imi cere o parola.<br />Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8577452397036015569.post-2413449089016337802019-02-12T19:25:43.491+02:002019-02-12T19:25:43.491+02:00@Anonim
Aaaa, nici nu-i diferență mare de la 1600 ...@Anonim<br />Aaaa, nici nu-i diferență mare de la 1600 W la 1100 W... doar vreo 31% din 1600, sau vreo 45% din 1100 :)) Aproape toți clienții pățesc asta, dacă se iau după vreun Dorel habarnist sau după vreun proiectant miserupist :))<br />Dacă toate camerele au problema asta, atunci este mai ușor. In primul rând, reduci cât poți de mult temperatura pe tur in IPAT. În al doilea rând, reduci debitul agentului termic în circuite la minimul necesar pt o bună funcționare. Sper să ai centrala și/sau automatizările care să-ți permită să faci așa ceva... Dacă toate acestea nu sunt de ajuns și tot este prea cald în casă, atunci deschizi larg ferestrele să iasă căldura în plus, ca să contribui și tu nițel la încălzirea globală a Terrei, și să le faci în ciudă urșilor polari, care mor de foame la poli...<br />Dacă doar o cameră are problema asta, e mai complicat! Nu-i poți reduce temperatura pe tur, pt că celelalte camere alimentate din același D/C nu vor mai primi destulă căldură. Va trebui să ajustezi doar debitul de apă în circuitele din acea cameră ... dacă ai cu ce :)<br />Dacă tot nu merge, ajungi iar la deschiderea ferestrelor :))<br />Aurelhttps://www.blogger.com/profile/12754387563797325457noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8577452397036015569.post-67514411648846514182019-02-12T15:11:30.762+02:002019-02-12T15:11:30.762+02:00Buna ziua.Ce se intampla in cazul in care necesaru...Buna ziua.Ce se intampla in cazul in care necesarul de caldura a fost supraapreciat?De exemplu s.a proiectat instalația la o camera pt. un necesar de 1600W, iar valoarea reală fiind 1100W.Un singur circuit ar fi fost suficient,dar s.au montat 2.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8577452397036015569.post-83554928386325716272019-02-11T10:30:25.253+02:002019-02-11T10:30:25.253+02:00iaflorin@gmail.com. Va multumesc frumos si felicit...iaflorin@gmail.com. Va multumesc frumos si felicitări pentru munca depusă.Andreinoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8577452397036015569.post-69018086727159098842019-02-10T21:47:21.440+02:002019-02-10T21:47:21.440+02:00@Andrei
Păi ... nu se pot ajusta!
Dar dacă îmi dai...@Andrei<br />Păi ... nu se pot ajusta!<br />Dar dacă îmi dai o adresă de e-mail, sau îmi trimiți direct un e-mail, îți pot trimite o variantă a programului care include şi țeava de 17 mm, PLUS alte îmbunătățiri: 4 circuite per cameră în loc de 3; am oferit utilizatorului posibilitatea de a seta lungimea maximă a tubului în funcție de grosimea lui, precum şi a ecartului de temperatură minim şi maxim 50 de lei etc...<br /><br />Aurelhttps://www.blogger.com/profile/12754387563797325457noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8577452397036015569.post-74154450934645657172019-02-10T10:55:51.648+02:002019-02-10T10:55:51.648+02:00Buna ziua. Cum se pot ajusta excel-urile pt calcul...Buna ziua. Cum se pot ajusta excel-urile pt calcul la teava de 17mm?Andreinoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8577452397036015569.post-10686046991452105382019-01-03T14:02:39.621+02:002019-01-03T14:02:39.621+02:00La multi ani!
Multumesc.
Am sa tin cont de detali...La multi ani!<br /><br />Multumesc.<br />Am sa tin cont de detalii, sa pot modifica si recalcula.<br />Trebuie sa vad cum pot face acum sa controlez intreaga instalatie prin automatizari.<br />Multumesc de ajutor.<br /><br />Cu stima, <br />SorinSorinhttps://www.blogger.com/profile/17174604124852575915noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8577452397036015569.post-5233739533559643712019-01-03T13:55:41.107+02:002019-01-03T13:55:41.107+02:00Acest comentariu a fost eliminat de autor.Sorinhttps://www.blogger.com/profile/12319378393110998323noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8577452397036015569.post-23289778243925302022018-12-23T20:02:55.725+02:002018-12-23T20:02:55.725+02:00@Sorin
Rezolvat pe email.
Pe scurt:
* necesarul te...@Sorin<br />Rezolvat pe email.<br />Pe scurt:<br />* necesarul termic real este mult mai mic. Sorin a notat nao (numarul de schimburi de aer orare) ca pt bucatarie (0,00033 mc/s/mc) la toate camerele, ceea ce a condus la valori mari, incorecte si nejustificate, ale pierderilor de caldura prin ventilatie.<br />* de asemenea, pt IPAT recomand sa se ia in calcul pt temperatura interioara 20*C, sau maxim 21*C. Caldura vine de jos! Avand in vedere ca este vorba de zona climatica IV, nu cred ca este o tragedie daca clientul va avea "doar" 20 sau 21*C in casa, maximum cateva zile pe iarna, cand afara vor fi tocmai -21*C sau mai putin...<br />* centrala va fi pe gaz, in condensare, asa ca temperatura de tur din acele radiatoare (4 buc x 6 elementi din aluminiu de 2 m inaltime, plus "scaritele" din bai) va fi relativ mica, aceeasi ca si pt IPAT, caci vor fi alimentate din aceleasi unitati D/C. De calculat exact puterea lor la aceste temperaturi de tur/retur mai mici si de scazut aceasta putere din necesarul termic total al camerei. Astfel, va rezulta un necesar termic care sa fie asigurat de IPAT mai mic... si astfel va obtine si solutii valide pt circuitele IPAT.<br />* Legat de acel jacuzzi de 9 mc de apa de pe terasa: depinde cand vrea sa incalzeasca apa !!! Daca o vrea incalzita vara, de la o temperatura medie noapte-zi de vreo 13*C, pana pe la vreo 23*C cat e o apa buna de facut baie dar sa te si racoresti vara, e cat de cat ok. Dar daca o vrea toamna, de la 5*C cat poate fi de rece noaptea, pana la 45*C ca el vrea sauna, atunci este cu totul si cu totul altceva!!!<br />* Q de incalzit apa = masa apei in kg x caldura specifica a apei x delta Temp. In primul caz, ai 9000 kg apa x 1,163 Wh/kgK x 10*C = 104670 Wh = 104 kWh. Adica vreo 3 ore de functionare a centralei NUMAI pt asta! Si fara sa iau in calcul randamentul de schimb termic al schimbatorului de caldura, si nici pierderile termice ale bazinului propriu-zis, prin peretii lui si prin evaporare!!! Deci, de fapt, cel putin vreo 4-5 ore, cred eu ... Dar e ok, ca vara si-asa nu ai nevoie de caldura, ci doar de ACM. De unde ai scos tu acei 18 kW (?) "la o prima incarcare"? In al doilea caz, ai 9000 x 1,163 x 40 = 418 kWh. Adica minimum vreo 12 ore de functionare a centralei. In mod real, vreo 18-20 de ore. Astfel, teoretic, poti sa calculezi si sa-i spui clientului cam de pe la ce temperaturi ale apei din jacuzzi neincalzita, pe care o poti asimila temperaturii minime a aerului peste noapte (respectiv cam de prin ce perioada a anului) ar fi fezabil sa o incalzeasca, in ce perioada de timp o poate incalzi la temperatura dorita prima data si cat il va costa asta.<br />Aurelhttps://www.blogger.com/profile/12754387563797325457noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8577452397036015569.post-1191706879294494172018-12-19T08:35:33.935+02:002018-12-19T08:35:33.935+02:00Buna,
revin cu alte detalii. Incerc sa folosesc Ip...Buna,<br />revin cu alte detalii. Incerc sa folosesc Ipat pentru dimensoinarea incalzirii in pardoseala si aproape la nici o camera nu imi da solutii. Am incercat diferite valori, insa in cel mai bun caz daca imi da ceva pentru montare cu gresie. La multe camere insa vine parchet si nu obtin nici o solutie. De ex Qnec de 2360 W, Suprafata de 20.68mp, tamb 22 grade, inaltime camera 3,6m , setare trei circuite, birou, gresie, necesar pe mp 114,12 W. Nu imi da nici o solutie, tinand cont ca necesarul pe mc reiese de 31,70 W, ceea ce arata ca e ok ca si izolatie termica, insa nu da nici o solutie. <br />Intrebari: Cum pot sa obtin o solutie aici? Temperatura t amb treb sa ramana, altfel se face frig. Eventual, se poate modifica pe viitor fisierul pentru a se pune mai mult de trei circuite, si se poate modifica fisierul, ca in astfel de cazuri sa dea si o solutie de combinatie pardoseala +calorifere? Daca valoarea termica e prea mare, programul sa separe puterea necesara in necesarul pentru pardoseala pentru care sa reiese o solutie si necesarul pentru calorifere ca diferenta.<br />Multumesc .<br />Sorin<br />Sorinhttps://www.blogger.com/profile/17174604124852575915noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8577452397036015569.post-21798514335008829642018-12-18T16:28:18.315+02:002018-12-18T16:28:18.315+02:00Bna,
am folosit fisierul de calcul termic pentru ...Bna, <br />am folosit fisierul de calcul termic pentru un penthouse, cu incalzire in pardoseala. Clientul vrea si 24 de elementi de 2000 inaltime in patru zone diferite montati, plus doua scarite in bai. Are doua usi glisante cat doi pereti, care dau spre o terasa. Fara a lua in calcul caloriferele, folosind fisierul de calcul, a iesit un Q necesar de 28,341 W. As incerca cu o centrala de 35 Kw.<br />O prima intrebare: E mai bine sa merg cu caloriferele pe aceeasi temperatura cu tevile din pardoseala? Adica sa le conectez, tot la distribuitoarele de pardoseala? Am 2 distribuitoare de 24 cai in total, 13 camere mai mari sau mai mici. Livingul l-am impartit ca si in trei camere, datorita formelor si orientarilor in toate directiile.. Apartamentul este La etajul 6. Peretele include cadre beton armat, caramida porotherm cu latimea de 25 cm, pe exterior are un rand de polistiren de 2cm, pe care a lipit al doilea rand de polistiren de 10 cm. Apoi fatada. Placa de tavan are inclusa placi de vata bazaltica de 10 cm pe interior la tavan, pe exterior pe placa are doua randuri de BCA de 10 cm, politiren extrudat 3cm, apoi sapa turnata 5-10cm. Nu am urcat, dar asa rezulta dupa spuse. Geamuri cu sticla tripla, dar tamplaria PVC doar de 7 cm. Suprafata totala de incalzit, in jur de 225 mp. Inaltimea interioara, de 3,6 m.<br /><br />Sper sa fi nimerit valoarea Q necesar in aceste conditii. Am pus Rc de 3.54, La pardoseala de 4.5 si tavan de 5 in tabel.<br />Am facut necesarul pe fiecare camera, pentru a putea trece la calculul pentru pardoseala.<br /><br />A doua intrebare: Clientul are si un jacuzi, pe terasa la etajul 6 de 9mc. Ar vrea sa incalzaesca apa din jacuzzi, cateodata. Am vreo sansa cu un 35 kw sa inclazesc acest jacuzzi? Varianta de incalzire pe care o iau in calcul e un schmbator in placi, cand dau pe jacuzi sa mearga doar pe jacuzi, apoi odata ce a m incalzit apa, sa mearga in tandem incalzirea in casa cu mentinerea temperaturii apei in jacuzi. Dupa calcul, Jacuzii cere un necesar termic de 18 kw la o prima incarcare. Sper sa fie ok.<br /><br />Daca mai trebuie sa dau alte date, pot sa le ofer, pentru a prezenta mai bine situatia.<br /><br />Multumesc.<br />SorinSorinhttps://www.blogger.com/profile/17174604124852575915noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8577452397036015569.post-71071292906415298892018-04-15T18:40:00.548+03:002018-04-15T18:40:00.548+03:00@Anonim
Mai traiesc, cum sa nu? Nu se moare asa us...@Anonim<br />Mai traiesc, cum sa nu? Nu se moare asa usor, fizic :)) Sufleteste, poate ... dar nu e cazul la mine... :))<br />Cat despre activitatea redusa pe blog ... stii cum se spune: daca n-ai nimic inteligent de spus despre un subiect anume, atunci cel mai bine este sa taci! Decat postari dese de 2 lei, pt un eventual trafic din care oricum nu castig nimic, mai bine pauza! Dar sa stii ca mai am in lucru una-alta...<br />Aurelhttps://www.blogger.com/profile/12754387563797325457noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8577452397036015569.post-34846960282886534042018-04-06T15:58:49.364+03:002018-04-06T15:58:49.364+03:00Si eu te-as ruga, daca se poate, excel-ul cu teav...Si eu te-as ruga, daca se poate, excel-ul cu teava diametru 17?<br />Daca mai traiesti Aurele, ca nu prea am mai vazut activitate pe blog.<br /><br />Multumesc!<br /><br />Adresa: letsoc@gmx.comAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8577452397036015569.post-24837061425242808992018-03-15T21:37:42.146+02:002018-03-15T21:37:42.146+02:00Ati putea sa-mi trimite-ti excel-ul cu posibilitat...Ati putea sa-mi trimite-ti excel-ul cu posibilitatea calcularii folosind tub de teava diametru 17?<br /><br />Multumesc<br /><br />Adresa: nicusor.purcarescu@gmail.com<br />Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8577452397036015569.post-19326831560241969832017-11-12T15:56:19.315+02:002017-11-12T15:56:19.315+02:00Buna ziua,
Ati putea sa-mi trimite-ti excel-ul cu...Buna ziua,<br /><br />Ati putea sa-mi trimite-ti excel-ul cu posibilitatea calcularii folosind tub de teava diametru 17?<br /><br />Multumesc anticipat.<br /><br />Mail: cristian.bojor@gmail.comkrysstynelhttps://www.blogger.com/profile/04330868203801626384noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8577452397036015569.post-80745358058514891032017-04-30T10:32:41.892+03:002017-04-30T10:32:41.892+03:00Am inteles,
Multumesc, spor in toate!Am inteles, <br /><br />Multumesc, spor in toate!krysstynelhttps://www.blogger.com/profile/04330868203801626384noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8577452397036015569.post-83628944942967726412017-04-26T00:31:03.462+03:002017-04-26T00:31:03.462+03:00Krysstynel
Probleme grave nu prea pot sa apara, da...Krysstynel<br />Probleme grave nu prea pot sa apara, daca ai 3 grade in loc de 4. Probabil ca nici la 2 grade. Insa domeniul este atat de vast, si depinde de atatea variabile locale / punctuale, si sunt atatea situatii specifice si experiente personale unice, incat...<br />Poti incerca pe forumuri un schimb de idei si de experienta cu alti useri interesati de subiect.Aurelhttps://www.blogger.com/profile/12754387563797325457noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8577452397036015569.post-89113298573143728092017-04-20T15:39:22.852+03:002017-04-20T15:39:22.852+03:00Buna ziua domnule Aurel.
Oare ati putea sa-mi spu...Buna ziua domnule Aurel.<br /><br />Oare ati putea sa-mi spune-ti sau sa ma indrumati spre un loc de unde as putea intelege problemele care pot aparea in cazul in care ecartul de temperatura (diferenta tur-retur) este sub 4 grade?krysstynelhttps://www.blogger.com/profile/04330868203801626384noreply@blogger.com